楼主  发表于: 2009-10-31 22:02
欧姆龙CPM2A  60点的继电器型PLC,我想加一个CPM1A   20点的扩展模块,请教大家怎样加,是直接输出通道加一呢还是需要扩展程序?如需程序,怎么样编写呢?
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-10-26
最后登录: 2024-09-21
查看wsqjs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-01 21:54
主机CPM2A 60: 输入 0000-0011,0100-0111,0200-0211
                            输出 1000-1011,1100-1111

扩展CPM1A 20:输入0300-0311
                               输出1200-1207

程序嘛,就根据扩展的IO写,写在原来程序的END前,
也可以新建程序段,当然要保证END在最后,
至于中间继电器/时间继电器等等,根据需要用就是了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yjp-gyl) 热心助人