我没有搞过怎么大的电机,110千瓦的电机,要用Y-三角启动,空气开关选330到350的那么接触器和电源线选多大的 好呢??????????小弟先谢过啦
分享
zhengpan
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
92 点
下载积分:
527 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2009-10-31
最后登录:
2012-05-21
查看zhengpan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-01 17:48
全看
|
小
中
大
你那个断路器可能不合适啊 一般要电机额定电流的3倍啊 你那电机额定电流可估算为220A 所以断路器的电流应该为660A才行啊