楼主  发表于: 2009-10-31 21:15
我没有搞过怎么大的电机,110千瓦的电机,要用Y-三角启动,空气开关选330到350的那么接触器和电源线选多大的 好呢??????????小弟先谢过啦
顺裕木业
开心果
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 247 点
下载积分: 8368 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2018-04-26
查看顺裕木业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-01 20:14
我公司110KW的电机有四台,都使用Y三角启动,110KW 的电机,额定电流210A ,空开选400A ,接触器选160A,电缆选50--70平方的