我没有搞过怎么大的电机,110千瓦的电机,要用Y-三角启动,空气开关选330到350的那么接触器和电源线选多大的 好呢??????????小弟先谢过啦
yujing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 179 点
下载积分: 648 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-07-02
最后登录: 2013-02-03
查看yujing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-31 22:04
可以先估算110KW的电机正常的工作电流大概是250A左右,通这么大的电流大概需要120平方的电源线
接触器选用载荷量超过250A电流的就行了