我是个刚刚入门的新手,对FROM和TO指令不懂,请师傅们帮我分析一下。谢谢了!
分享
sunh_870327
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看sunh_870327的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-02 11:00
全看
|
小
中
大
相信你MOV D41 K4M200懂的 吧
下面就是一个FNC79 TO指令了。这个指令是特殊功能模块写数据指令,是PLC对特殊功能模块缓冲器BFM写入数据的指令
当M8000接通时,将PLC的K2M200(M200~M207)传送到1号单元中的特殊功能模块的BFM29号中,传送字为1个
TO m1 m2 [s] n
m1是特殊功能模块号 m2是缓冲器首元件号 n是传输字数
这个主要是TO指令,找点资料看一下就OK了