三菱PLC FX1N-60MR,在梯图中编辑程序未报警,进行程序检查中也没发现错误。但在传给PLC后PLC有错误不能运行,诊断显示为段语句错误215和237段错误。在将语句删除后正常。这是为什么?
编辑软件是:GX DEVELOPER VERSION 8.34L,版本太高,老PLC不认?

附件: 语句报警.rar (12 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-06 16:49
引用
引用第3楼yyhexf于2009-10-30 07:58发表的  :
呵呵,你把输出直接连在母线上了。前面加M8000就可以啦。

呵呵,果然。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看sunpeter的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-06 16:53
可是不止这2处啊,还有不少呢?奇怪。。。。349.339,319,279,172,