38361613
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看38361613的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-29 21:15
三菱PLC FX1N-60MR,在梯图中编辑程序未报警,进行程序检查中也没发现错误。但在传给PLC后PLC有错误不能运行,诊断显示为段语句错误215和237段错误。在将语句删除后正常。这是为什么?
编辑软件是:GX DEVELOPER VERSION 8.34L,版本太高,老PLC不认?

附件: 语句报警.rar (12 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
kissstar
趁年轻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2009-07-28
最后登录: 2024-10-28
查看kissstar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-29 23:05
你可以把邮箱给我,我将程序发给你!很明显你的程序是有语法错误的
kissstar
趁年轻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2009-07-28
最后登录: 2024-10-28
查看kissstar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-29 23:28
请查收你的邮箱。