楼主  发表于: 2009-10-27 15:37
FX1S的产品说明书注明:24+ 、 COM端子可以作为传感器用共给电源400mA/DC24V使用。
现在我的气动使用的电磁阀为DC24V 、250mA 。请问能否直接用PLC长期驱动这个电磁阀?补充:双控电磁阀,10分钟换向一次。这个工作电流(功率)都只有PLC输出电流(功率)的62.5%,动作次数也不频繁,为什么不能直接驱动?请帮忙解释一下,谢谢!还有,楼下有说到接外部电源再滤波,这里滤波我就更不懂了。
[ 此帖被citycow在2009-10-28 08:02重新编辑 ]
a441298512
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看a441298512的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-30 12:58
加个接触器