anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-11-01
查看anddylihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-26 23:15
车间有台变频器控制的马达,在一次维修机械部分的时候关了电源,等再合上电源运转的时候,电机反转,马上停机,关电源再送电,启动又正常了......注意没有人动过电气线路.什么原因啊?????
飞刀,又见飞刀
yunaicai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 114 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2009-10-06
最后登录: 2013-09-16
查看yunaicai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-27 17:50
这个跟变频器内部参数有关,你查一下变频器说明书肯定能找到相关的指令,再去设定你需要的参数就行了。