bg_islang0
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bg_islang0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-26 20:15
我查了三菱样本手册,说是计算机与FX系列PLC的通信,在计算机这端需加RS-232C/RS-485转换器FX-485PC-IF。
由于FX-485PC-IF需700多的RMB,太贵了。我跑到电子市场问了一下,一般的232/485转换器才100来块钱。二者价格相差实在悬殊,可否用一般的232/485转换器代替FX-485PC-IF使用呀?
还有,一般的232/485转换器有什么无源型的有源型的,A 型的B型的C型的,不知道他们有什么区别?若一般的 232/485转换器代替FX-485PC-IF使用的话,我该怎么选型?
望高手赐教!