我查了三菱样本手册,说是计算机与FX系列PLC的通信,在计算机这端需加RS-232C/RS-485转换器FX-485PC-IF。
由于FX-485PC-IF需700多的RMB,太贵了。我跑到电子市场问了一下,一般的232/485转换器才100来块钱。二者价格相差实在悬殊,可否用一般的232/485转换器代替FX-485PC-IF使用呀?
还有,一般的232/485转换器有什么无源型的有源型的,A 型的B型的C型的,不知道他们有什么区别?若一般的 232/485转换器代替FX-485PC-IF使用的话,我该怎么选型?
望高手赐教!
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-11-12
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-17 09:57
三菱的485PCIF不是标准的485接口,用三菱的通讯软件需要控制线操作.市场上买的转换器是不能用的,如果是自己做的通讯软件普通转换器直接装上就可以用