m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 539 点
下载积分: 15297 分
在线时间: 669(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-26 18:27
小弟最近做了一个松下控制步进电机正反转的程序(可设定次数和速度,角度),运行到一段时间就没有输出了,把程序反过来复过去看也不知道问题出在那里。(设定的次数没到)。PLC是松下的FP0-C16T,屏是松下GT01.请各位兄弟指点指点,谢谢。(程序如附)
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
ywx163
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 184789 分
在线时间: 3994(小时)
注册时间: 2007-05-05
最后登录: 2024-12-22
查看ywx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-27 09:52
在发脉冲初始化前加上强制复归,如下图  试试看



[ 此帖被ywx163在2009-10-27 10:33重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    ywx163
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1147 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 184789 分
    在线时间: 3994(小时)
    注册时间: 2007-05-05
    最后登录: 2024-12-22
    查看ywx163的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-10-27 15:09
    1, 强制复归:就是把DT9044等一些与发脉冲有关的数据寄存器强制清零,
    如果寄存器有多余的数据,可能就会出现以上问题。
    2,还有是R610换向动作也太快(换向也不能用这种方式)注意扫描时间,
    最好使用中断
    3,暂停可以使用MV H8  DT9052
    4,,ED指令对扫描时间有影响,对你的接线和流程不了解,程序有几个地方可改进
    5,软件是一个欧洲版本一个亚洲版本
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    ywx163
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1147 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 184789 分
    在线时间: 3994(小时)
    注册时间: 2007-05-05
    最后登录: 2024-12-22
    查看ywx163的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-10-27 15:38
    下次跟你拿货要便宜点。
    跟我拿货一般的程序我跟你包了。东莞
    ywx163
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1147 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 184789 分
    在线时间: 3994(小时)
    注册时间: 2007-05-05
    最后登录: 2024-12-22
    查看ywx163的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-10-28 12:20
    我用你的程序运行了一夜都没停,就是按下数次清零机器会停止,必须重新开机,检查你的硬件,y2一直正反切换,y0一直有输出,搞的两眼红红
    [ 此帖被ywx163在2009-10-28 12:32重新编辑 ]
    ywx163
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1147 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 184789 分
    在线时间: 3994(小时)
    注册时间: 2007-05-05
    最后登录: 2024-12-22
    查看ywx163的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-10-28 14:20
    把R444做一个(输入确认)开关,这样可以减小扫描时间,R444下面的程序影响了你太多的扫描时间了,注意你那边的电压,R610最好做个延时切换。不知道你的速度快不快,我粗改,你还要细改。把X2要改回去。
    PLC.rar (2 K) 下载次数:45
    ywx163
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1147 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 184789 分
    在线时间: 3994(小时)
    注册时间: 2007-05-05
    最后登录: 2024-12-22
    查看ywx163的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-28 15:33
    上面那条把你   F31D     DT300 DT1658  DT302弄丢了,与细分没相干。
    用这条 PLC.rar (2 K) 下载次数:58
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(m046) 热心助人,加分表扬