楼主  发表于: 2009-10-25 15:34
我查看三菱FX系列样本手册,说FX1S+FX1N-CNV-BD+FX2NC-485ADP可以实现与上位机上限达到500m的通信?
但我咨询了三菱代理的一个工程师,他说要将上述FX1S换成FX1N及其以上版本才行,还说FX1S是很老的产品了,不建议用FX1S。

我的疑惑:FX1s真的不能实现上限500m的通信吗?还是若用了FX1S+FX1N-CNV-BD+FX2NC-485ADP进行500m通信的话容易出现故障?
请高手给与解答!!!
万分感谢!
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139134 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-27
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-25 23:25
如果没弄错的话,
FX 产品历史应该是 FX2N -> FX1N -> FX1S , 所以FX1S应该是较新的产品。

1) 三菱FX1S的 RS485 模块确实能实现传输距离上限为500m的通信。(手册已注明)
2) 建议使用 FX1S + FX1N-485BD 组合。
3) 不确定 FX2NC-485ADP 是否可以与 FX1S 相容。