本人的s7-300控制系统本来是有一些压力温度流量的信号经传感器检测送入plc控制系统然后再在上位机上显示,领导说完全依赖上微机的电脑显示可能会存在隐患,所以现在要加现场显示的数显表用以显示工艺上的温度压力流量,同时这些值又还能在上位机上显示,请问这样的数显表我该怎么接啊?是直接把它串在传感器输出与plc输入的回路上吗?不知这样行不行,因为他们接收的都是4-20ma的模拟线号但我又怕这样直接串会引起输入电阻的改变,请问我该怎么做呢?有什么更好的办法吗? 请各位知情的人士相告,谢谢!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3262 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-26
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-25 06:33
全看
|
小
中
大
数显表需要带有标准信号输出(如4-20mA),将你的传感器信号接入数显表,然后通过数显表的信号输出端子接驳PLC。
或者前端时间论坛不是有人作隔离转换器广告,用他们的一入而出模块,分别接驳在数显表和PLC端子上,不过个人建议你使用数显表的标准信号输出,数显表+标准信号输出模块也没有加多少钱。