楼主  发表于: 2009-10-24 18:31
三菱手册PID指令程序例子中,设定值为温度,当前值温度,那输出值(D502)什么呢?为什么用T246<D502作为加热器输出的条件?请高手指点!
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-16
最后登录: 2018-04-20
查看13609073404的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-24 19:10
T246是积分时间,0。01秒 D502是PID运算输出结果。 D502 数据不断变化是PID运算输出结果。
当是输出控制固态继电器时,输出接通频率不断变化(目的是恒温),如果控制是可控硅时,D502输出数值送到D/A模块控制可控硅。
楼主留言:
兄弟,还在吗?