各位大侠,我想请问下用三菱PID指令来控制电发热管加热时,控制电发热管的交流接触器会不会频繁的吸合???
PID中的计算结果(就是指令中最后一个寄存器的数据)是随着设定值跟测量值的差值做如何变化呢?变大还是变小?
[ 此帖被yefengchen在2009-10-24 15:39重新编辑 ]
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-24 16:36
全看
|
小
中
大
1、绝对会频繁的吸合,这就是为何有死区的原因。
2、变大还是变小取决于你是正作用还是负作用,负作用时,设定值与测量值差越大,则输出越大。
Regards
分享