用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱PID指令怎么用?
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-24 15:31
全看
|
小
中
大
各位大侠,我想请问下用三菱PID指令来控制电发热管加热时,控制电发热管的交流接触器会不会频繁的吸合???
PID中的计算结果(就是指令中最后一个寄存器的数据)是随着设定值跟测量值的差值做如何变化呢?变大还是变小?
[ 此帖被yefengchen在2009-10-24 15:39重新编辑 ]
分享
海洋一舟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
323 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1567 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2007-08-16
最后登录:
2024-10-19
查看海洋一舟的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-24 19:58
全看
|
小
中
大
正动作,负动作,比如空调制冷,烤箱加热
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱PID指令怎么用?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问