接触过几台广州的设备,他们的PLC接线是这样的,PLC的+24与直流电源的—相接,输入模块输入的是直流电源的+24v,而一般的PLC的接线是COM与电源的—相接,输入模块输入的是电源的—,不知是PLC不一样,还是别的问题?
分享
liquanli
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看liquanli的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-23 14:40
全看
|
小
中
大
PLC有漏型和源型的所以+24接的也不相同。要按型号查阅下手册。