andre103
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看andre103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-22 21:52
请问:1.西门子编程电缆:PC ADAPTER USB V5.4(6ES7 972-0CB20-0XA0)说明说:能支持西门子200/300/400全系列。但我买的其它型号全部一样,就是版本是V1.3的不知是不是一样也能支持全系列?
      2.我今天把USB-232放在其它COM口试了默认串口也只能是:COM4,COM5,COM6,有什么办法变成COM1或COM2?
           望高手解答,万分感激。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 4980 分
在线时间: 9548(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-10
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-23 08:59
1、V5.4是说明及其配合Step7V5.4,而V1.3是软件版本,也就是驱动光盘中的驱动版本,同样,其支持全系列。
2、虚拟出来的串口必须排在硬件Com口后,所以,你只能排在你机器上原有Com口后。

Regards
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(andre103) 热心助人,加分表扬