6楼说的对
俺把这个指令写到PLC中,
LD X100
MOV K3 Z0
OUT M10Z0
强制X100 ON ,输出的的确是M13
也可以理解成是当X100 ON时,输出M10之后的Z0个软元件
换一种用法意思就又不一样了
LD SM400(SM400在Q系列中等于FX系列的M8000)
MOV K3 Z0
LD M10Z0
OUT Y100
可以理解成:M10状态不计,当M11或M12中的一个ON就就输出Y100,M10的状态不影响运算结果
LD SM400
MOV K3 Z0
BMOV D100 D1000 K0Z0
可以理解成: BMOV D100 D1000 K3
D100---D1000
D101---D1001
D102---D1002
[ 此帖被liuleihb在2009-10-23 20:14重新编辑 ]