用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
伺服故障ALE9的解决方法
上一主题
下一主题
向日葵
喜欢就做下去…
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
161 个
工控威望:
289 点
下载积分:
829 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2009-10-20
最后登录:
2024-05-04
查看向日葵的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-22 20:13
全看
|
小
中
大
我有一台三菱mr-j2s-100a,在正常运转中发生了ALE9.查了说明书解说内容是主电路电源断开时伺服开启信号(son)为on。解决的方法是接通主电路电源。
请教各位大师如何接通主电路电源,主电源指的那一部分。
分享
ppooll
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看ppooll的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-30 15:16
全看
|
小
中
大
是驱动器的故障,因为我换了个新的故障消除,换上旧的报警又出现了,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
伺服故障ALE9的解决方法
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问