我有一台三菱mr-j2s-100a,在正常运转中发生了ALE9.查了说明书解说内容是主电路电源断开时伺服开启信号(son)为on。解决的方法是接通主电路电源。
请教各位大师如何接通主电路电源,主电源指的那一部分。
kissstar
趁年轻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2009-07-28
最后登录: 2024-10-28
查看kissstar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-22 22:08
主电源是指接线端子为L1,L2,L3的部分,如果系统采用交流接触器控制主电源的通断,就需要检查一下是否交流接触器断开?或者检测电网是否纯净。如果以上均正常就要考虑硬件问题了。