275991874
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看275991874的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-21 19:27
多大功率的电机才有必要用星三角启动呢?有什么根据吗?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-21 23:35
楼上的几位说得都很正确
我想补充的是:
电机为什么要降压启动?
其中一个最主要的因素就是大家提到的
输入电源的容量的问题,换句话说,只要输入电源的容量足够
任何大功率的电机都可以直接启动
但是,为什么一般功率稍大的电机我们优选降压启动
主要有以下两点:
1、设备的前端输入电源容量不够。
2、对电机的寿命不利,主要是电机启动瞬间的高励磁电流对定子线圈
和机械部件冲击极大(尤其是大功率电机,一般电机的启动电流为电机额定
电流的4~7倍)
降压启动的弊端:
根据电机转矩的计算公式:
转矩与功率的关系T=9549P/n
我们可以知道,转矩跟电功率成正比,跟转数成反比
降压启动实际上是降低电机的启动电压,而电功率又跟
电压的平方成正比,因此,降压对于重载设备来说不是一个理想的选择
因为过低的启动转矩延长了启动时间,电机容易发热,甚至无法启动