220kw电机启动方法,不使用软启动,拜托各位
众人拾柴火焰高 13791826912------
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-22 09:54
引用
引用第3楼manhuazheng于2009-10-21 14:12发表的  :
先谢谢了,我怕星角启动对母线电压有影响,自耦变压器和软启动价格差不多,还有启动转要大

母线电压?总电源负载功率合适的话,星三角启动因该没影响,大功率的电机可延长星降压启动时间。如果总电源负载勉强够用,建议直接取自总电源处。并保证有足够的功率补偿。否则设备启动后有负载的情况下母线会产生压降,影响其他设备使用。无论何种降压或软启动方式,只要在母线负载的范围内,对母线电压影响不会太大。只有有负载的时候才会。所以大功率启动的时候不能负载启动。