从来没有遇到过的怪事,请师傅们指点。谢谢。
上一主题
下一主题
m046
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
341 个
工控威望:
539 点
下载积分:
15197 分
在线时间: 668(小时)
注册时间:
2007-04-17
最后登录:
2024-12-03
查看m046的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-19 21:04
全看
|
小
中
大
今天维修公司一条回转式烧结窑,总共四个控制温度区,温度控制是比较原始的晶闸管控制,有一个温区只要打开电源断路器就有电流输出(温控表没输出,晶闸管调整器也没输出)。开始怀疑有一相的晶闸管或整流二极管击穿造成的,三相全部检查无异常。没辙了,把三相的G极和K极拆掉实验,还是有电流输出。搞不懂了,到底是什么原因引起的?请师傅们指点指点。谢谢。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
分享
asmoshd
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
516 个
工控威望:
607 点
下载积分:
33716 分
在线时间: 410(小时)
注册时间:
2008-08-05
最后登录:
2024-11-29
查看asmoshd的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-19 21:18
全看
|
小
中
大
晶闸管损坏,未开通时有漏电流。或PID调解出现不能调整现象,多是晶闸管损坏所致。