各位大侠,我想请问下热磁断路器跟塑壳断路器的区别是什么?假如用了热磁断路器,那热过载还需要吗?
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-18 23:49
全看
|
小
中
大
楼主说的热磁断路器难道就是传说中的新产品???
不过现在的市场上销售的断路器基本上都具备
电磁脱扣和热脱扣。只是这两个参数大多数的开关在出厂时都已经
整定好了,用户无法在使用进行整定(也有可以整定热脱扣的产品),
至于是否使用额外的
热脱扣保护装置,就要看用在什么设备上了,同时还要看是
保护一台设备还是保护多台设备?
分享