cxy200178
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cxy200178的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-18 17:02
    大师们好!三菱PLC指令如:RS D10 K12 D30 K10 这指令的意思是D10的12个数据发送出去,D30的10个数据接收到PLC。我就是不知那D10开始的12个存储器都放什么?及D30开始的10个存储器也都放什么?这怎么能知道啊!请大家帮忙啊!(是三菱PLC和三菱变频器连接的)
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-29
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-18 18:07
串行数据传送指令:将D10开始的12个数据发送至变频器中
                              从变频器反馈回来的数据放在起始地址为D30的10个数据中。
你已经知道是PLC和变频器通讯,那就是从变频器读出和发送数据的。
详情见编程手册。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬