cxy200178
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cxy200178的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-18 17:02
    大师们好!三菱PLC指令如:RS D10 K12 D30 K10 这指令的意思是D10的12个数据发送出去,D30的10个数据接收到PLC。我就是不知那D10开始的12个存储器都放什么?及D30开始的10个存储器也都放什么?这怎么能知道啊!请大家帮忙啊!(是三菱PLC和三菱变频器连接的)
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-19 13:09
RS D10 K12 D30 K10

D10 K12 表示 D10  D11  D12 .....D22  里面的内容用于发送
D30  K10  表示D30 D31.....D40  接受到的10个字节存储用.
如果只接收的话 RS D10 K0 D39  K10  把D10 K12 改为K0
如果是发送接收的话 要看你连接的是什么设备,需要发送几个字节的响应ASIC码,D10 K12 ,K12填对应的字节数.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬