楼主  发表于: 2009-10-18 10:01
我要调试一台设备, PLC是 OMRON CJ1M系列 ,可我没有编程线缆,我的笔记本也没带串口,怎么解决啊?
我知道PLC编程线缆可以制作,PLC接口—RS232  , 但制作制作好后,我的电脑也没串口。以下问题怎么解决啊?请教高手帮忙。
我是菜鸟,最好详细点啊,给个CJ1M的PLC接口—RS232借口的线路图最好,小弟非常感谢。急用!
阿少杰
石头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 557 点
下载积分: 474 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2006-10-05
最后登录: 2018-06-14
查看阿少杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-18 10:17
这款PLC不支持USB ..你要么用CQM1-CIF02   要么自己做一个编程电缆,可以参考操作手册。上面有PLC   上面关于RS232  接口针脚的定义