大家好,我现在需要用plc根据输入信号的通、断,输出信号给变频器,让变频器来自动调节风量。
要求如下:
有5个输入端口:X1、X2、X3、X4、X5(输入信号为开关信号,不是模拟量信号)
这5个输入端口就是5个抽风口的开关信号,因为每个抽风口的大小不一样,所需要的抽风量也不一样,
现在X1的风量为500
X2的风量为800
X3的风量为1200
X4的风量为1000
X5的风量为1500.。
Y=X1+X2+X3+X4+X5
=5000
要求Y=5000时,变频器输出50HZ
当X1关闭的时候,Y=4500,变频器输出45HZ
当X1和X4关闭,或者X5关闭时,Y=3500,变频器输出35HZ。
因本人以前只做过控制电路的编程,对这方面没有涉足,现在这个系统又急着要,想请教一下各位,给个方向,比如用那些指令,我查了好多资料,还是不太明白。谢谢
PLC给变频器的通信,我打算用开关信号,利用变频器的段频率。模拟量输出可能比较复杂,暂时还搞不定。(吸别人说模拟量输出好像不太稳定,不知是不是真的)
再次谢谢大家!!
[ 此帖被qcx8882004在2009-10-16 11:43重新编辑 ]