hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-16 08:21
昨天在调试一台设备的时候出现了问题,我用PLC通过模拟量控制PLC的速度,在图中的D700是整过一条线同步升速,C6 是单个电机升速。其他的几台电机我也是这样做的可以运行,但就是这台电机在改变C6时电机速度不升也不降。在同步升速的时候就可以。我通过监控看到改变c6时D811是在改变的,D811直接写如D/A模块的缓冲区。刚开始以为线接错了,看了一下也没接错搞不懂怎么回事,请教高手!

好好学习,天天向上!
duantao
有梦就有希望
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 211 点
下载积分: 727 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-12-10
最后登录: 2024-09-03
查看duantao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-19 15:40
你看看你的D881是不是被别的占用了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hehaiwaer) 热心助人,加分表扬
  • 学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
    duantao
    有梦就有希望
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 727 分
    在线时间: 45(小时)
    注册时间: 2008-12-10
    最后登录: 2024-09-03
    查看duantao的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-10-19 15:41
    是D811  打错了
    学习是快乐的一件事!朋友是一生福!