250557508
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看250557508的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-15 19:38
    小弟公司是做人造石材的,有一台压制板材的机器,配置了8台震动电机,每台4.5KW,用一台75KW的变频器拖动。平时都很正常。
  昨天晚上,一次烧了两个电机,并且导致公司电源总开关(630A)跳闸,恢复供电以后,发现生产线大部分的指示灯(直接接在电源上没经过接触器控制的,还有停电时正处于工作状态的)烧坏~!而且有三个计量装置(2称重显示器,1温控显示器)烧坏~!
  当时小弟并不当班,而值班那位哥们是刚来的,上班才一个礼拜,基本不清楚当时的状况。但是根据我们车间主任的描述,当时的电压达到430V,我想问问是不是跟这个有关?给控制回路装上隔离变压器能够解决问题么?要是不行,那我应该咋办?
  请哪位大侠指点一下迷津~~~感激不尽!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新编辑 ]
waxiao88
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 288 点
下载积分: 547 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-05-11
最后登录: 2024-11-19
查看waxiao88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-17 21:41
朋友,据你所述,定是零线的问题,并且你司的供电是三相四线式.零地共用的.当出现总零线处有问题(接触不良)就会出现三相电压不稳.单相负荷处电压最高可达相电压所以220V的东西会烧.电机烧呢,也就是三相太不平衡了.