小弟公司是做人造石材的,有一台压制板材的机器,配置了8台震动电机,每台4.5KW,用一台75KW的变频器拖动。平时都很正常。
昨天晚上,一次烧了两个电机,并且导致公司电源总开关(630A)跳闸,恢复供电以后,发现生产线大部分的指示灯(直接接在电源上没经过接触器控制的,还有停电时正处于工作状态的)烧坏~!而且有三个计量装置(2称重显示器,1温控显示器)烧坏~!
当时小弟并不当班,而值班那位哥们是刚来的,上班才一个礼拜,基本不清楚当时的状况。但是根据我们车间主任的描述,当时的电压达到430V,我想问问是不是跟这个有关?给控制回路装上隔离变压器能够解决问题么?要是不行,那我应该咋办?
请哪位大侠指点一下迷津~~~感激不尽!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新编辑 ]
分享
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1219 个
工控威望:
1320 点
下载积分:
3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2025-04-11
查看qinchenglim的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-15 21:19
全看
|
小
中
大
是你那边的供电出问题了,在车间配电柜安装电压监控器,当电压升高并且持续五秒就报警,持续三十秒就切断电源,时间自己可以设定的,功能高级一些的大型空气开关也有这种功能,里面是单片机控制的,我以前的公司里都用过这样的东东,型号忘记了