用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
转速模拟指示问题请教,急!!!
上一主题
下一主题
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
269 点
下载积分:
857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-10-21
查看fengbingyuan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-14 09:05
全看
|
小
中
大
我用变频器输出0-10V接至一台多功能数显表头,来显示速度。出现一个这样的问题:变频器在输出频率显示为0HZ时,数显表头未能显示速度为0,而是显示为128左右,(数显表头对最小值的调整偏差是-99~+99,),调整偏差值也没有用。这时,用数显万用表量一下变频器模拟输出并不是0V,而是显示1.3V左右,(我想这就是导致多功能数显表头在变频器在输出频率为0HZ时不显示为0的原因吧),请问怎样才能让变频器在输出频率为0HZ时,模拟输出也是0V?让数显表头能显示0?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-24 11:08
全看
|
小
中
大
记得上次我也碰到过类似的情况.我解决的办法是:用屏蔽线是必要的.在数显表输入端接一个0.1uF/50V的电容器.电源处也接同样的电容器.输入端没有使用电阻器.解决了干扰问题.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
转速模拟指示问题请教,急!!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问