我用变频器输出0-10V接至一台多功能数显表头,来显示速度。出现一个这样的问题:变频器在输出频率显示为0HZ时,数显表头未能显示速度为0,而是显示为128左右,(数显表头对最小值的调整偏差是-99~+99,),调整偏差值也没有用。这时,用数显万用表量一下变频器模拟输出并不是0V,而是显示1.3V左右,(我想这就是导致多功能数显表头在变频器在输出频率为0HZ时不显示为0的原因吧),请问怎样才能让变频器在输出频率为0HZ时,模拟输出也是0V?让数显表头能显示0?
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-14 09:32
在厂里调机的时候,我在变频器0-10V输出端之间接一个100K的电阻,问题基本解决(此时.用万用表量得是0.9V左右),在变频器输出频率为0HZ时,表头可以显示速度为0(有时候会在-1~3之间的波动).但是把设备拉到客户那里时,(可能是现场有太多其他电子设备的原因,有干扰?不知道改用屏蔽线接信号能不能解决,问题是不是出在这里?)表头在变频器输出频率为0HZ时,又不能显示速度为0了.

是不是我接的100K电阻小了?
[ 此帖被fengbingyuan在2009-10-14 09:38重新编辑 ]
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-14 10:41
变频器模拟输出规格:10VDC,1mA
在变频器输出50HZ运行时,用万用表量输出端电压为9.8V。
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-14 11:04
数显也是接受0-10V电压信号的(型号是奥托尼克斯的MT4W-DV-4N),咨询了变频器厂家,说在输出端并接一个100K的电阻,可以防止对变频器低速(0HZ)时模拟端输出的干扰。但是设备运到客户那里又不好了……
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-14 11:27
变频器厂家说并个100K或200K的电阻,可以防止对变频器低速(0HZ)时模拟端输出的干扰,我就不明白这其中的原理是什么?这样子接个电阻,按理来说并没有改变输入表头的电压驱动信号啊,但是用万用表量确实是变低了,变为0.9V了,难到这个电阻起到滤波整定的作用了?
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-14 11:32
引用
引用第8楼hehaiwaer于2009-10-14 11:10发表的  :
呵呵
并个电阻还不如直接将低电位有效接地来的有效果,干扰这个问题是很麻烦的。祝你好运!!

看来,把10V负极接地看看

先谢谢楼上!Thank you very much!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-10-14 13:27重新编辑 ]
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-21 08:05
引用
引用第11楼方立彬于2009-10-14 16:05发表的  :
1:信号线用屏蔽线,屏蔽层良好接地,且不要和马达线在一起,
2 :在表头一侧并一只16伏1微法电容试试.

请问,在表头一侧并一只16伏1微法电容这是何解?是起什么作用?请指教.