我用变频器输出0-10V接至一台多功能数显表头,来显示速度。出现一个这样的问题:变频器在输出频率显示为0HZ时,数显表头未能显示速度为0,而是显示为128左右,(数显表头对最小值的调整偏差是-99~+99,),调整偏差值也没有用。这时,用数显万用表量一下变频器模拟输出并不是0V,而是显示1.3V左右,(我想这就是导致多功能数显表头在变频器在输出频率为0HZ时不显示为0的原因吧),请问怎样才能让变频器在输出频率为0HZ时,模拟输出也是0V?让数显表头能显示0?
分享
方立彬
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看方立彬的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-14 16:05
全看
|
小
中
大
1:信号线用屏蔽线,屏蔽层良好接地,且不要和马达线在一起,
2 :在表头一侧并一只16伏1微法电容试试.