我用变频器输出0-10V接至一台多功能数显表头,来显示速度。出现一个这样的问题:变频器在输出频率显示为0HZ时,数显表头未能显示速度为0,而是显示为128左右,(数显表头对最小值的调整偏差是-99~+99,),调整偏差值也没有用。这时,用数显万用表量一下变频器模拟输出并不是0V,而是显示1.3V左右,(我想这就是导致多功能数显表头在变频器在输出频率为0HZ时不显示为0的原因吧),请问怎样才能让变频器在输出频率为0HZ时,模拟输出也是0V?让数显表头能显示0?
分享
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
348 个
工控威望:
785 点
下载积分:
2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间:
2009-06-10
最后登录:
2021-10-21
查看hehaiwaer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-14 09:16
全看
|
小
中
大
把10V负极接地看看。
调整变频器输出为频率,
如果是频率可以调整偏置值
好好学习,天天向上!
分享
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
348 个
工控威望:
785 点
下载积分:
2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间:
2009-06-10
最后登录:
2021-10-21
查看hehaiwaer的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-10-14 10:10
全看
|
小
中
大
接一个电阻是表示你变频器的输出是电流型的
这个电阻只是起一个把电流转成电压的信号,一般根据变频的规定取我一般选好像一般的都在1K以下
外部干扰也会引起这个情况,可以加屏蔽线,把低电位接地
好好学习,天天向上!
分享
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
348 个
工控威望:
785 点
下载积分:
2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间:
2009-06-10
最后登录:
2021-10-21
查看hehaiwaer的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-10-14 10:56
全看
|
小
中
大
如果是电压输出
数显也是接受电压信号就不用并电阻
好好学习,天天向上!
分享
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
348 个
工控威望:
785 点
下载积分:
2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间:
2009-06-10
最后登录:
2021-10-21
查看hehaiwaer的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-10-14 11:10
全看
|
小
中
大
呵呵
并个电阻还不如直接将低电位有效接地来的有效果,干扰这个问题是很麻烦的。祝你好运!!
好好学习,天天向上!