hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-13 10:50

是一篇plc控制伺服电机的论文
PLC控制伺服电机应用设计.rar (94 K) 下载次数:720
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-14 09:00
       读了作者的大作,感觉是一篇寻章摘句的东东,没有作者自己对伺服技术的真正体验,文中说到:SRV-ON口,接PLC输出继电器控制,控制伺服驱动启动,停止.不知到这句话该怎么样理解?是用SRV-ON控制伺服驱动器的开始工作,停止工作吗?
        对于SRV-ON口,当它与COM端接通时,私服驱动器处于使能状态,伺服马达通电,马达轴处于伺服锁定状态,稍后SRV-RDY信号输出,表示伺服驱动器状态OK,可以接受定位数据,启动马达工作了
    不知道陶,朱两位老师是怎么理解的?
以后这样的文章不要传的上面来了,没什么技术含量,浪费别人的时间.
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-14 18:35
引用
引用第4楼libin520于2009-10-14 09:58发表的  :

我可以代為解釋。接PLC輸出繼電器當然是不行的。一般是接高頻的中間繼電器。意思還是那個意思。這點都不了解的話。没必要學PLC了。

请问为什么 "接PLC輸出繼電器當然是不行的"?? 难道用PLC的输出不能控制SRV-ON信号???用一个低频的继电器就不能控制SRV-ON ???欢迎讨论