楼主  发表于: 2009-10-12 12:13
请HAKKO与OMRON都精通的朋友帮我看一下,HAKKO V708CD与OMRON CQM1H通讯的问题,具体见附件。先行谢过!
附件: PLC and HMI.doc (58 K) 下载次数:19
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
雨扬86
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 170 点
下载积分: 902 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-01-29
最后登录: 2020-06-11
查看雨扬86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-12 13:07
建议LZ再查一下通讯线的做法对不对!
因为没搞过HAKKO的屏,所以没发言权,但根据跟威纶屏的通讯经验来看,似乎HMI那一端的接线方式是错误的!
威纶屏的接线方式是2-3,3-2,5-9!
一般的RS232C的信号接地基本上都是5号口,只有OMRON是9号口,所以我感觉线是有问题的!另外,OMRON PLC的4和5号口是TOOLBUS连接方式,这个在做与屏的通讯的时候是要短接的,但是看不懂HAKKO的屏这一端,4跟5为什么要短接!

建议LZ从线上着手去查!
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
雨扬86
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 170 点
下载积分: 902 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-01-29
最后登录: 2020-06-11
查看雨扬86的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-14 08:53
网络类型选TOOLBUS试过了吗?
3楼  发表于: 2009-10-14 08:55
另外就是,我觉得LZ不应该从通讯设置上去钻牛角尖了,我当时做CJ1M跟威纶屏的通讯时也是的,始终是从通讯设置上找问题,实际上OMRON跟屏的通讯基本上是不用设置什么的,如果你能确保你的线是OK的话!
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343