最近我的空压机不启动了 用电笔测断路器主电源接头有电,副接头也有电。当然接触器主接头也有电 可接触器出现就是没电 启动开关闭合和断开两边都有电 当天接触器线圈应该也有电了 可就是空压机无法启动 接触器不吸和。气四我了 找人来弄说电缆短相了 可为什么三根线都带电了断路器也不跳闸。 线圈带电为什么不动作呢 ??急
分享
纪超
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看纪超的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-11 17:45
全看
|
小
中
大
这个问题不许拿表量才能看的明白
你拿电笔量可能都有电