 公司里安装了一个高压钠灯,我们习惯叫射灯,
前几天不知何故,灯不亮了.一般是灯泡烧坏,所以直接换
了一盏新灯泡.可是结果它并没有亮起来.查来查去,一切
都正常.拿到配电室里又检查过,接上电源,结果亮了.于
是又安装到现场,令人失望的是仍不亮!今天没有啥事就
再次拿到配电室折腾了一通,这次直接换了电容和电子
触发器,因镇流器无配件没有换(其实用表量是好的),之后
接上电源,灯亮!又屁颠屁颠的安装到现场,送电不亮,断电有
时灯闪一下就灭了!我纳闷!邪了门了!难道在屋了水平放时
就亮,在现场垂直就不能亮了?现场有轻微震动会影响它的
正常工作吗?请您分析分析.
arpawpelf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-10 10:44
检查线路,或用调换法,把好的灯装上试一下,不就可试出了吗?