今天在工作中碰见一个这样的问题:有个推进机构的推进是靠伺服电机驱动的,伺服电机的控制是由PLC与单轴数字控制器来实现的,单轴控制器中的程序能够正常执行,但是伺服电机不动作,而且伺服驱动器有时有过载报警提示,而实际上伺服电机已与负载断开,请问这是什么原因造成的,并请告知问题的解决办法,单轴数字控制器是MOTEC-21DA;伺服驱动器是松下A4系列
zszajiao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zszajiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-09 23:57
谢谢各位的提醒,今天我已经解决了,经过仔细的查对,伺服控制驱动器的一根方向与脉冲的电源需要与单轴控制器的电源共点存在问题!