楼主  发表于: 2009-10-08 20:36
今天在工作中碰见一个这样的问题:有个推进机构的推进是靠伺服电机驱动的,伺服电机的控制是由PLC与单轴数字控制器来实现的,单轴控制器中的程序能够正常执行,但是伺服电机不动作,而且伺服驱动器有时有过载报警提示,而实际上伺服电机已与负载断开,请问这是什么原因造成的,并请告知问题的解决办法,单轴数字控制器是MOTEC-21DA;伺服驱动器是松下A4系列
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-12-21
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-09 23:10
引用
引用第2楼liaowenyue于2009-10-09 22:14发表的  :
伺服输出U V W是否接错!

楼上的说得对,调相了是不行的!