leo10041
苦逼的工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 314 点
下载积分: 588 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2023-08-05
查看leo10041的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-08 18:49
我是才接触PLC的,所以编些简单的程序熟悉指令,但是这个程式我仿真时结果不对,不知道为什么,希望高手们能给我解答,谢谢.





后面的程式没有对D0,D1的数据进行修改,只是利用D0,D1,D2的数值,但是D2的数值却是对的,为什么呢

cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-30
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-08 19:33
因为你没有仔细看手册,所以导致编程这种低级错误。

16位 MUL 16位,其结果为32位,所以,D100 MUL K10,其结果保存在D0,D1中,你竟然占用D1用于下一个计算。

D2没有发生错误原因在于,你没有傻乎乎的去占用D3。

看看你的编程手册的第184页,好好的去理解一下MUL指令。

Regards
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(sjm213) 优秀文章,加分奖励