楼主  发表于: 2009-10-08 15:04
图片:
[attachment=29784]
[ 此帖被ljl5130在2009-10-12 18:12重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(勤学好问) 请勿重复发表相似内容
    jdk1126
    活到老学到老!!!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 472 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 264(小时)
    注册时间: 2009-05-09
    最后登录: 2025-03-12
    查看jdk1126的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-10-13 20:53
    楼主这个图不可能实现的,按你的电路分析,每次工作都是KA1,也就是1号水泵工作,如果要实现你的想法,可以这样考虑,1号水泵工作后,给一个记忆信号到一个继电器KA3,作为下一次水位来到给KA2的回路提供条件(2号水泵工作条件),同样,2号水泵工作后,又给一个记忆信号到一个继电器KA4,作为又一次水位来到给KA1的回路提供条件,这样就可以实现楼主的想法。哈哈、、、、、、自己画图去吧