ljl5130
中国工控!雄起!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2025-01-06
查看ljl5130的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-08 15:04
图片:
[attachment=29784]
[ 此帖被ljl5130在2009-10-12 18:12重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(勤学好问) 请勿重复发表相似内容
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    注册时间: 2009-04-09
    最后登录: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-10-08 16:47
    稍稍分析一下,没有发现逻辑错误,应该是没问题的!
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    注册时间: 2009-04-09
    最后登录: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-10-12 14:36
    引用
    引用第24楼wdbrg于2009-10-12 14:22发表的  :

    相同意见

    不错,图中因KA1和KA2已构成互锁状态,再加KM1和KM2常闭点互锁,纯属多此一举!
    [ 此帖被qinshengyue在2009-10-12 14:45重新编辑 ]
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    注册时间: 2009-04-09
    最后登录: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-10-13 15:33
    早上又看了看,觉得楼上的这种做法,让KA2若发生常闭点断开先于常开点闭合的时候,用KT的延时触点保证了此时的KA3不失电,从而保证了KA2线圈电路中KA3的常开点不至于瞬间失电而使KA2不能自锁。可行!昨晚匆忙分析有误,抱歉!
    [ 此帖被qinshengyue在2009-10-14 08:43重新编辑 ]