图片:
[attachment=29784]
[ 此帖被ljl5130在2009-10-12 18:12重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(勤学好问) 请勿重复发表相似内容
    yanzhi2008
    yanzhi2008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 9848 分
    在线时间: 312(小时)
    注册时间: 2008-01-30
    最后登录: 2025-03-30
    查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-10-12 21:19
    不可以,2号泵无法运行,第一次1号泵正常运行,KA3自锁,当水位2 次升高时,KA2瞬时通电,KA2常闭先断开,致使KA3断电,KA3常开将复位,使KA2未完全闭合。KA2将不能自锁。泵将再次启动1号工作。
    yanzhi2008
    yanzhi2008
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 9848 分
    在线时间: 312(小时)
    注册时间: 2008-01-30
    最后登录: 2025-03-30
    查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-10-15 23:52
    不可以,接触器是机械原件,通电是常闭先断开后,经过一个很短的时间,常开才闭合的,也就是通电必须保证其常开闭合自锁后,才能维持。