上午因有事,没有详细说明,现在我把认为这个电路不一定能正常工作的原因详述如下:
1 此电路在上电及液位仪第一次接通后工作都是正常的,问题出在液位仪第二次接通时,KA2与KA3产生逻辑冲突(KA2得电瞬间将使KA3失电,KA3失电又使KA2不一定能得电自锁)专业术语称之为“逻辑竞争”,即在忽略继电器动作时间的情况下在KA2得电瞬间你不能确定是KA2先得电自锁还是KA3先失电复位。
2 继电器电路是并行电路,即它通电工作时是同时动作的,这是和PLC程序最大的不同点(另说一句:若此电路是PLC梯形图程序,那就没有问题)同时继电器的触点动作时序是:得电动作时常闭先断开,常开再闭合;断电复位时常开先断开,常闭再闭合。所以在考虑了继电器的触点动作时序后可以知道在KA2得电瞬间基本上是KA3先失电复位。
3 以上都是理论分析,在实际工作中因为继电器铁心剩磁、触点串弧等原因KA2还是有可能吸合工作的,但动作不可靠。