楼主  发表于: 2009-10-07 10:55
恒温恒湿控制  压缩机制冷,PID控制加热,PID控制加湿。制冷和加热控制会打架的,怎么防止
温度为8度,压缩机用温度上下限控制启停,加热是蒸汽加热,PID控制调节阀
制冷和加热控制会打架的,怎么防止
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,欢迎大家访问,多提宝贵意见,谢谢!!!
gongkongxie
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gongkongxie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-07 21:08
你这个控是控制中央空调的吧,如果要求误差2度的话就没问题呀,温度通过控制比例阀的开度去实现,蒸气也是通过控制比例阀。很稳定的。