lv63878
学一点是一点,日积月累嘛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 233 点
下载积分: 529 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2023-04-10
查看lv63878的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-01 08:17
各位师傅:
    我有个问题:三菱E500变频器转速是由PLC模拟量0-5伏控制,现想要它减速时变化慢一点如何设置?我设置减速时间好像没反应,请高手赐教!!!
        祝节日快乐!!!
liuzhaoqing
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看liuzhaoqing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-01 08:58
你想减速只能从模拟量输入下手   与减速时间没什么关系 减速时间是从你设定的最大频率下降到你设定的最小频率所需要的时间
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬